OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。
jerry1035
jerry1035 Lv.2
2004年08月25日 13:41:29
只看楼主

OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。

OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。
tyq
2004年08月25日 16:51:00
2楼
不能
回复
cccccc
2004年08月28日 17:04:35
3楼
同意楼上
回复
cccccc
2004年08月28日 17:05:02
4楼
同意楼上
回复
njcjs
2004年08月30日 14:29:15
5楼
若输出的是模拟量则肯定不行,开关量(无源触点,电压同动力)到可商量,嘻嘻
回复
tuxiaodong
2004年08月30日 17:48:20
6楼
为什么不行啊?不是用屏蔽线了吗?
回复
指尖年华
2004年08月31日 08:55:13
7楼
民规9.4.5条,同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路,可以同穿一
根管。
回复
皮皮
2004年09月08日 15:59:09
8楼
同意njcjs说法!
回复
dshilunls
2004年09月09日 15:38:52
9楼
第 6 楼

为什么不行啊?不是用屏蔽线了吗?


既然要屏蔽线,说明它怕干扰,就更应该避免穿同一根管。多穿根管也不麻烦。
支持7楼。
回复
tuxiaodong
2004年09月09日 16:18:39
10楼
9楼,用了屏蔽线不就不怕干扰了吗?不然还要屏蔽干吗?
回复
dfkt
2004年09月10日 21:52:20
11楼
最好不穿一根管。施工人员大多屏蔽线的屏蔽处理不好。我用西门子楼宇自控系统,传感器及执行
机构是RVVP,单线穿管,可还是叫变频器干扰的时好时坏。最后重新做屏蔽(特别是变频器)才解
决的。