OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。
OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。
2楼
不能
回复
3楼
同意楼上
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
若输出的是模拟量则肯定不行,开关量(无源触点,电压同动力)到可商量,嘻嘻
回复
6楼
为什么不行啊?不是用屏蔽线了吗?
回复
7楼
民规9.4.5条,同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路,可以同穿一
根管。
回复
8楼
同意njcjs说法!
回复
9楼
第 6 楼
为什么不行啊?不是用屏蔽线了吗?
既然要屏蔽线,说明它怕干扰,就更应该避免穿同一根管。多穿根管也不麻烦。
支持7楼。
回复
10楼
9楼,用了屏蔽线不就不怕干扰了吗?不然还要屏蔽干吗?
回复
11楼
最好不穿一根管。施工人员大多屏蔽线的屏蔽处理不好。我用西门子楼宇自控系统,传感器及执行
机构是RVVP,单线穿管,可还是叫变频器干扰的时好时坏。最后重新做屏蔽(特别是变频器)才解
决的。