应急照明自动接通也可以采用单控跷板开关吗?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年09月14日 12:40:39
只看楼主

应急照明用火灾报警系统自动接通时,在以前许多的电气书籍里,介绍的绝大多数都是采用双控跷板开关。近来却有人提出,若采用跷板单控开关,同样可以实现自动接通功能,而且更省线、更简便。是不是这样,请大家讨论一下。他提出,具体做法就是,强起线(平时为断开)直接并接在灯具头的相线上(不经过跷板开关),灯具直接采用单控开关即可。火灾时,强启线自动接通,灯具直接点亮(而无须顾及跷板开关此时的状态)

2004年08月24日 20:51:00
2楼
这样是可以的,但单控开关只能用一个,否则其余灯具关不掉。
回复
专业电气人
2004年08月25日 09:52:00
3楼

为什么只能用一个单控开关呢?每个灯具相线处都与强启线并接一次不就可以了么?

回复
loyal7
2004年08月25日 11:09:00
4楼
以下是引用zzylyx在2004-8-24 20:51:00的发言:
这样是可以的,但单控开关只能用一个,否则其余灯具关不掉。

同意二楼。对于一个回路内有多个翘板开关控制的地方,如将强制点亮线接在各个灯具的相线端,相当于将各翘板开关出线端短接,各开关并联运行的状态,只要有一个开关闭合则所有灯具点亮。

回复
专业电气人
2004年08月25日 11:21:00
5楼

明白了,多谢。

回复
大鼻山
2004年08月25日 12:37:00
6楼

2楼、4楼说的好哇

回复
yqwxf
2004年09月11日 23:51:57
7楼
想法很新颖!高手还是有的!
回复
双成
2004年09月12日 00:02:17
8楼
大佬也有失查的时候!哈哈!
回复
lengbing
2004年09月12日 09:32:57
9楼
呵呵,以前我也犯过“大鼻山”的错误哦!也不能怪我们这些小辈,高工还整错了!
回复
玄黄
2004年09月12日 11:33:56
10楼
二楼、四楼说的要留意,且
强起线必须与回路相线同相序!
回复
雨过天晴
2004年09月12日 12:05:58
11楼
我一直都是采用单控开关的啊。