建筑外走道要不要加疏散指示灯。。BV2。5的线。2-3根PC16。4-5PC20,是否管径偏小。
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2004年08月23日 09:34:41
只看楼主

审图的提的。。。。可我的同事说,外走道不用加疏散指示灯。管径查过图集,一直是这样的,为什么专家会说偏 小?

审图的提的。。。。可我的同事说,外走道不用加疏散指示灯。


管径查过图集,一直是这样的,为什么专家会说偏 小?

飘泊的云
2004年08月23日 10:07:00
2楼

四、 应急照明的应用场合及安装

  1、 应急疏散标志灯及指示灯
   a、 商场、酒店、宾馆、写字楼等公共场所的由室内通往室外的出入口处。
   b、 通往楼梯,通往室外出入口的走廊出入口处。
   c、 地脚疏散指示灯一般装在走廊、楼梯、通道及其转角处。
   d、 吊挂式灯具底部距地面应在2.0-2.3米,地脚灯应装在1米以下的墙面上,每隔10-20米,不能超过20米安装1个,安装时应牢固、可靠。

  2、 应急组件:
  应急组件一般于筒灯、灯盘、支架、吸顶灯具内,成为灯具的一部分,应急系统平时不工作,只是在事故时工作,应急照明一般配合疏散标志灯照明或单独照明。

外走道要不要加,规范上没有明文说明。。本工程为四层长50宽11的教学楼。有两个楼梯。四间教室加一间办公室,,我认为不用加。。。

回复
sxywmx
2004年08月23日 10:11:00
3楼
我也认为不要加,还有那个管径为什么说小?他有根据吗?不能随他个人想像和感觉。总要给个理由先。
回复
雨过天晴
2004年08月23日 19:37:00
4楼
可以不加,而且审图的还管管径这么细的问题?
回复
westwindo
2004年08月23日 20:04:00
5楼

这都是模棱两可的东西

回复
hcl1027
2004年08月23日 21:39:00
6楼
建筑外走道可以不加疏散指示灯,BV2。5的线。2-3根PC16。4-5PC20,在实际施工过程中管径的确有些偏小。应该是2根穿PC16管,3-4根穿PC20管,5-6根穿PC25管。