关于3×300m3油库消防
jerry_ru
jerry_ru Lv.2
2007年05月05日 16:51:04
只看楼主

问题1:是否有必要做固定式泡沫灭火设施,移动式是否更具有造价省、简便的优点?另外,对这个油库,固定式泡沫灭火设施和烟幕灭火设施比较,哪个投资更多一些?问题2:冷却水,采用消防水池+移动手台消防泵,是否可行?有何缺点?问题3:是否需要再设置消火栓?谢谢各位。

问题1:是否有必要做固定式泡沫灭火设施,移动式是否更具有造价省、简便的优点?另外,对这个油库,固定式泡沫灭火设施和烟幕灭火设施比较,哪个投资更多一些?
问题2:冷却水,采用消防水池+移动手台消防泵,是否可行?有何缺点?
问题3:是否需要再设置消火栓?

谢谢各位。

免费打赏
jerry_ru
2007年05月08日 10:49:06
2楼
我自己顶
回复
wolfzerg
2007年05月08日 21:56:15
3楼
对于油品储存库由专门的设计规范,感觉你的油库是加油站的油库,容积较小,应该不用上固定式消防冷却水及泡沫消防系统,你去查查规范吧(加油站好象有专门的设计规范),石油化工的也有!
回复
linnan
2007年05月10日 23:41:01
4楼
属5级库
一:《石油库设计规范》GB 50074—2002
12.1.4油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:

1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
4 当企业有较强的机动消防力量时,其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。
故采用半固定式泡沫灭火系统。

二:不行
三:必须设

仔细看看《石油库设计规范》GB 50074—2002
回复
jerry_ru
2007年05月17日 14:17:15
5楼
谢谢楼上各位。不过楼上兄弟刚才说“消防水池+移动手抬消防泵”不行的原因是什么?

另外,如果室内消防有单独的消防水池的话,那么给水系统中的水塔是否有必要再储存该水量?
回复
lzzn119
2007年05月28日 14:29:46
6楼
你可以设计油罐烟雾灭火装置
烟雾自动灭火系统的特点是:设备结构简单,灭火速度快,罐外式烟雾自动灭火系统从喷烟至灭火的时间小于6秒钟,能有效地扑灭贮罐初起火灾。这个系统在使用中,不需要水和电源,不需要人工操作,可节省消防设施投资和减少消防管理人员。灭火后对油品污染小,温度适用范围大。
烟雾灭火系统是我公司自主研究开发的一种自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐的火灾。该系统不用水和电;结构简单,消防投资少,安装维护方便,灭火后对储罐内液体污染小。烟雾灭火系统的应用范围已从原油、重油、柴油储罐扩展到航空煤油、汽油和醇、酯、酮类等水溶性液体储罐,遍及油田、石化、冶金、铁路轻工、航空、交通、火电、国防等领域的工矿企业。为用户节省消防费用。已取得显著的经济效益和社会效益。
可以联系我:张晓剑 13992858056 我公司网址:www.lzzn.cn
回复
wjh-0310
2007年06月06日 20:55:15
7楼
2008年08月21日 11:41:29
8楼
一 设半固定泡沫灭火系统
二 不行 需要设固定消防泵 设消防水池
三 必须设
回复

相关推荐