[求助]红外探头各点是并联到主机还是串连到主机
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年08月20日 19:00:38
只看楼主

被动红外探头一般为四根线,每个探头是不是只要有四根线连接就可以了,还是每个探头都从主机单独放四根线过去?

被动红外探头一般为四根线,每个探头是不是只要有四根线连接就可以了,还是每个探头都从主机单独放四根线过去?
神杀海!
2004年08月31日 16:15:27
2楼
家里的电灯是怎么样联的探头就是怎么样连接的,!
回复
hwx_2008
2004年09月03日 15:44:35
3楼
对,和灯的连接方式差不多,这个和普通的探头连接方式线差不多吧,不过,四根线是不是两根信
号线,两根24伏电源线?
回复
waterline
2004年09月07日 23:05:25
4楼
大都用的是12V的把
回复
mhqychen
2004年09月10日 00:36:03
5楼
不说了,学吧。唉~~~
回复
河图
2004年09月12日 11:44:23
6楼
在我的印象中,电气图中好象没有什么设备是串联的。
我觉得楼主的意思是说是放射式配线,还是类似于火灾报警的总线方式。
我认为是放射式的。
回复
waterline
2004年09月16日 15:38:06
7楼
有地址模块的应该是并联的
回复
longtian719
2005年07月14日 15:11:20
8楼
并联的,还需要多学阿
有基本常识的人都应该知道是并联的阿
回复
njcjs
2005年07月14日 16:34:15
9楼
红外探头4根现解释如下:
2根电源
2根信号
周界主动红外探测信号线是放射式的(或可以并联)
室内红外幕帘(被动)信号线连接是常闭点串接的!
回复
eman
2005年07月14日 18:38:26
10楼
每个探头放一路先到主机那就可以分N个报警防区,哪个叫了该防区的摄象机就可以看一下。如果你是只放一路全串了,那么一个报警了这一路就响了你也不知道具体位置在哪。只能挨个摄象机画面切换。各有优缺点都可行,看你的设计思路。
回复
zzdlm_cn
2005年07月27日 17:34:41
11楼
应该说分两层,末端为放射式,即从报警分机放射式敷设至每一个探头。从机房主机至个分机则采用总线制。好象没有这样的系统,所有的报警探头都敷设一根电缆至主机!