[求助]红外探头各点是并联到主机还是串连到主机
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年08月20日 19:00:38
只看楼主

被动红外探头一般为四根线,每个探头是不是只要有四根线连接就可以了,还是每个探头都从主机单独放四根线过去?

被动红外探头一般为四根线,每个探头是不是只要有四根线连接就可以了,还是每个探头都从主机单独放四根线过去?
lxg17942959
2005年07月28日 15:22:25
12楼
并联.
两根信号
两根电源
回复
libailing
2005年07月29日 08:52:04
13楼
一般根据报警主机的型号,我常用的报警主机为安定宝系列报警主机,基础防区采用星型结构,有编址模块的采用总线制结构,总线制采用并联方式连接。严格来说,采用总线制报警探头并没有串联的说法,报警探头只有一组信号输入,一组电源输入,没有输出,怎么串联呢……?
回复
lyr67995
2005年07月29日 15:17:30
14楼
2根电源 ,2根信号 ,电源可以并连(但要考虑传输距离),信号线最好不要串连,负责报警后你无法判断具体是哪个点位。
回复
lovehyn
2005年07月31日 21:08:40
15楼
和灯的连接方式差不多,这个和普通的探头连接方式线差不多吧,不过,四根线是不是两根信
号线,两根24伏电源线?
回复
58088396
2005年08月01日 13:51:20
16楼
用总线制地址码可以解决报警区域,不过造价高,施工前就要设计好了!
回复
lirongjing
2005年08月20日 13:09:21
17楼
楼主啊!不是每个探头都要四根线,而是看投光器和受光器来分的啦!
回复
jackie_wang
2005年08月20日 14:34:48
18楼
回复
fw58
2005年08月24日 10:45:21
19楼
可串可并,根据设计思路,防区设置,功能。电源线必须并接。信号串接时须注意匹配电阻的阻值及接法。
回复
lu0234_cn
2005年08月25日 10:15:33
20楼
防盗报警现在有两种形式的主机,一种是分线制的,如C&K238(8防区);一种为总线制如DS7400(总线可带128防区),。
分线制报警每个防区即每个报警探测器需要一根4芯线连至报警主机,即多少防区需要多少路线
总线制报警可通过一路总线连接至报警主机,每个防区即每个报警探测器处需设置防区模块,而且需满足总线长度,一般在1200米以内。
回复
spirit403
2005年08月25日 15:28:37
21楼
看防区的
回复

相关推荐

APP内打开