有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
2楼
我自己顶一下吧。实在找不到了。都找了一上午了。就没人回一个吗
回复
3楼
现在在工地上一般都采用电渣压力焊《直径在14--25MM》,大于25MM的钢筋是不允许采用电渣压力焊,而才用直螺纹连接,有的地方可以采用搭接,但搭接太浪费材料,绑接长度为1.2LAE,而且在此范围里箍筋要求全加密,做起来也麻烦,所以很少有工地这么做了。
个人意见,仅供参考
回复