240KW电机380V电压输电线路250米行吗?
国永
国永 Lv.2
2004年08月18日 09:00:20
只看楼主

请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW,低压供电线路估计要250米,不知行不行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么。本人设想拉两路线,是否合理

请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW,低压供电线路估计要250米,不知行不行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么。本人设想拉两路线,是否合理
免费打赏
nlb
2004年08月20日 18:23:00
12楼

楼主的问题可用两根VV224*150电缆并联向一台电机供电。

按重庆电机厂的Y 315M 44 250KW 电机的数据算

电缆长度 250,电机运行时电缆末端电压损失为3.98%

如变压器容量为1000KVA,系统短路容量为100MVA,电机以80%额定电压降压起动,则电机起动时电缆末端电压降落为15%,尚可满足要求。

回复
兔子木筏
2004年08月20日 22:07:00
13楼
两台电机是不是一开一备的,如果是,那么拉两根电缆,在两进线断路器上侧联结,这样可以不用考虑压降,上次我的两台消防泵200KW,距离有200M,为了对付电器验收,就是这样解决的
回复
jingkong12
2004年08月20日 22:42:00
14楼
一般情况是160kW以上电机采用6(10)kV供电,象楼主所说情况应该通过计算说明是否可行;需要知道6(10)kV侧系统短路容量、变压器容量以及采用的电缆,通过计算允许电压损失(当然要满足载流量)看看是否满足要求。
回复
qianzy
2004年08月21日 13:30:00
16楼

240kW电机是非标的吧只见过220 250

其实长距离配电主要需要考虑载流量和电机端头电压降,如果压降有问题,可以考虑降压启动方式。

这要计算而定,如果电源容量不能满足要求,就要考虑高压方式了

回复
国永
2004年08月23日 15:29:00
17楼
请高手继续指点。
回复
leedreamfly
2004年08月23日 18:39:00
18楼
我算一下,觉得用YJV-0.6/1-3x150+1x70并联应该是可以的,长度不超过500米。
回复
sgdjy
2004年08月23日 20:53:00
19楼

校核一下电压降,再做一次经济比较。

回复
dugq666
2004年08月27日 16:21:16
20楼
为什么不行呢,只不过不经济罢了-电缆截面要大一点而已。启动时线路压降比较大,可能影响启
动转矩。
回复
国永
2004年08月31日 11:31:27
21楼
谢各位。由于这个方案本来就有一定的问题,故提出来向大家请教,现在我已经把这种情况向领
导说明,可能这个方案要变。初步定为用高压直接到电机附近再降压,这样比较合理。
回复
国永
2004年08月31日 11:31:36
22楼
谢各位。由于这个方案本来就有一定的问题,故提出来向大家请教,现在我已经把这种情况向领
导说明,可能这个方案要变。初步定为用高压直接到电机附近再降压,这样比较合理。