请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW,低压供电线路估计要250米,不知行不行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么。本人设想拉两路线,是否合理

请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW,低压供电线路估计要250米,不知行不行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么。本人设想拉两路线,是否合理
s9
2004年08月18日 17:15:00
2楼

有这样做设计的吗?请看看GB50052-95规范3.0.9条(虽然为”宜“,但你看条文解释什么是配电系统设计的重要原则。)

楼主要是能说明这样设计的原因,我倒是可以算一算。

回复
船长
2004年08月18日 19:13:00
3楼
供电方案不妥,没这么干的。先把电压整对了再说。
回复
sofargg
2004年08月18日 19:20:00
4楼
这么大的负荷应就近安装一台变压器为好,采用箱式变电站就不错,方案仅供参考
回复
大鼻山
2004年08月18日 19:46:00
5楼
逼急了,也行
回复
麦克
2004年08月18日 20:15:00
6楼
同意楼上.
回复
阿蓝
2004年08月18日 20:27:00
7楼
未必不可以,看看,变压器高压侧短路容量如何,变压器多大,算算启动时的电压降。不行就降压启动,条件满足就可以。在工厂配电中,象你这种情况并不罕见。至于那个规范,可以根据全厂的配电条件灵活运用,专设变压器显然投资会上去,而且如果全压启动的话,你至少需要800的变压器,看看性价比了。
回复
cnmtdflf
2004年08月19日 15:16:00
8楼
以下是引用大鼻山在2004-8-18 19:46:00的发言:
逼急了,也行

一般情况下最好别这么做,不过引用一下大哥哥的话,逼急了也行

回复
尖嘴钳子
2004年08月19日 19:03:00
9楼

最好安装一台变压器,这样安全可靠

回复
sgzjn
2004年08月20日 11:29:00
10楼

还是考虑用6(10)kV电压吧!同意船长意见


回复
weilanz
2004年08月20日 15:31:00
11楼

一般350KW以上用高压,呵呵,还是赞成用箱变。

回复