同线径铜线能不能并联供电呀?谢谢!
hujie780
hujie780 Lv.2
2007年05月02日 23:12:34
只看楼主

安装配电箱时能不能并接两根BV25铜线替代一根BV50电线,线长约为7m。不知这么叫行不行?有什么不妥当。谢谢了。

安装配电箱时能不能并接两根BV25铜线替代一根BV50电线,线长约为7m。
不知这么叫行不行?有什么不妥当。谢谢了。
免费打赏
aries9705
2007年05月04日 15:21:33
12楼
听君们一席话,真是胜读二十八年书,以前从来没听过
回复
qiaoazhao
2007年05月04日 16:03:10
13楼
要注意长度一致那可,但不赞同用不同线径的线并接.
回复
ycwppenny
2007年05月04日 17:25:33
14楼
不同线径的线可以并接,好比大小管并列接水一样
回复
wzhzyx911
2007年05月04日 21:09:29
15楼
没问题同线径铜线是完全可以并联供电,而且载流量比单芯的大
回复
wlyzhchf
2007年05月04日 21:21:57
16楼

完全同意。
回复
i-mymi
2007年05月04日 22:07:29
17楼
只要并联的几根铜导线的截面相等,就可以并联替代使用,如果电压降允许的话,上述导线的总截面还可小一些.
回复
jjjhhh532
2007年05月05日 09:18:20
18楼
可以应该是可以的,但若穿管的话还应考虑管径.
一般是不支持的,要不干吗还要出那么粗的线.
回复
ccc678
2007年05月05日 09:39:44
19楼
问个问题:同截面的电线并联,载流量是简单的相加还是???
回复
jian8-2
2007年05月05日 09:55:57
20楼
不同的线径并联使用应该是可以的,这就叫"尽其所能""有一份热,发一份光",至于说比如直径是1m和1mm的线所说的不能是看上去那个1mm的线存不存在无所谓,但在理论上可不是这样认为.在现实生活中也是如此,对不起,整深了,我也说不好,大家闲来多想想啦.
回复
jian8-2
2007年05月05日 10:01:18
21楼

应该说多根导线并联后的载流量是各单根导线载流量之和.
回复

相关推荐

APP内打开