[求助]选择高压柜的原则是什么?
hi@dq
hi@dq Lv.5
2004年08月10日 09:44:28
只看楼主

环网柜、手车式、固定式,应该怎么选?

环网柜、手车式、固定式,应该怎么选?
wysh
2004年08月10日 10:17:00
2楼
首先要熟悉环网柜、手车式、固定式这几种柜型的优缺点和各自的应用场合,然后根据实际情况来合理选用就可以了。
回复
专业电气人
2004年08月10日 10:20:00
3楼
1000以下的可用环网柜。手车式、固定式可根据实际情况选,不过这好象得供电局说了算。
回复
weilanz
2004年08月10日 10:48:00
4楼

手车的好啊,代表先进生产力吗!!

回复
yant
2004年08月10日 11:14:00
5楼
环网柜也属于固定式柜
回复
gao288
2004年08月10日 13:38:00
6楼
以下是引用wys-3638在2004-8-10 10:17:00的发言:
首先要熟悉环网柜、手车式、固定式这几种柜型的优缺点和各自的应用场合,然后根据实际情况来合理选用就可以了。

能否在详细介绍介绍

回复
wsyth571
2004年08月10日 21:25:00
7楼
环网柜也是固定式的,也是手车的
回复
linweid
2004年08月10日 21:39:00
8楼
除了环网柜,现在基本上都用中置柜了。
回复
robinguo
2004年08月11日 08:46:00
9楼
印象中好像容量在1250KVA以上要用手车式。
回复
杰哥
2004年08月11日 12:19:00
10楼
1250kVA以上的需要使用断路器,而不是非要使用中置式开关柜。不过现在断路器一般都使用中置式。而负荷开关就是使用环网柜了。
回复
大海啊大海
2004年08月18日 09:40:00
11楼
以下是引用hi在2004-8-10 9:44:00的发言:
环网柜、手车式、固定式,应该怎么选?

楼主首先要搞清楚,环网柜,中置柜是开关柜的一种类型。 而手车式、

固定式则是配电柜制造工艺的一种发展方向。 现在几乎所有的配电柜全部

采用手车式(抽屉式)的了。 至于环网柜等是为电力系统全盘考虑的,是

从配电稳定性出发而设计的一种柜型。 楼主在选型的时候首先要确定是用

环网柜? HXGN? KYN?这是大方向。确认了之后接下在再确认柜的制造

方式比如手车式等。

回复