各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?我这样做合理吗
各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?
我这样做合理吗
2楼
如果是抽屉式开关,面对面2000是不够的
回复
3楼
低压柜的维护通道应为1000mm
高压柜柜前的距离也小了
回复
4楼
具体看看10kV变电所设计规范。
1、面对面排列如为抽屉柜最少2300。
2、低压柜、变压器、高压柜如果水平排列,为保证屏前对齐,屏后维护通道肯定不一样。
3、高压柜如果是面对面排列也要注意距离。
4、维护通道我一般选1000,高压柜和变压器为2000。
回复
5楼
那我的变压器和低压柜贴在一起可以吗?变压器是全封闭IP23的,规范上没有这个规定啊,我在民规上看到低压柜操作面相对(抽屉柜)可以是2000mm的啊,维护通道800mm就可以啊,难道有不同版本的民规吗??
回复
6楼
再有啊,如果我的变压器不用IP23的外壳,而改用铁丝网,可以吗,如果可以其距离应该是多少啊 谢谢 大家了
回复
7楼
你想想各设备之间的距离配合,既然要放在低压柜侧面,一般就要用带防护外壳的,并且你柜子正面的距离太小。
回复
8楼
用箱变和低压柜共母线,这样空间就节省了,其它你就按照规范做。不过你选的这距离是最少的距离,如果在有空间的情况下,我们一般不推荐用。
回复