关于◆电子信息系统设备必须采用TN-S系统配线的明确◆-->大鼻山转移
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年08月09日 10:53:16
来自于防雷减灾
只看楼主

不记得在哪个贴中有人说他们院的审核人说根据GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范,住宅楼内只要有电子信息系统,大楼进线就要采用TN-S接地方式引入,而不是原来的TN-C-S系统。新规范条文如下:5.4.1 电源线路防雷与接地应符合以下规定: 1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。 2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。个人认为条文中指的采用TN-S系统的接地方式应该仅针对电子信息系统设备的配电箱的进线方式,而不是指整栋大楼的进线方式,大楼可以采用TN-C-S系统进线,引入建筑物后N、PE线严格分开就成为TN-S系统配线。电子信息系统设备的配电箱一定要采用五线引入,即L1~3、N、PE。但我没有看到规范条文说明的电子版,不知道是怎么解释的,有没有人看到了,告诉我一下!不胜感激!

不记得在哪个贴中有人说他们院的审核人说根据GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范,住宅楼内只要有电子信息系统,大楼进线就要采用TN-S接地方式引入,而不是原来的TN-C-S系统。新规范条文如下:5.4.1 电源线路防雷与接地应符合以下规定:
 1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。
2004年08月09日 11:15:00
2楼
王老有一条意见恰好和此意见相反,他认为采用TN-C-S系统能更好保护信息系统(当变电所在建筑外时),原因是TN-S系统的中性线和PE线从变电所就分开,长距离引到建筑之后,中性线有压降,从而中性线和PE线之间存在电压差,对信息系统有影响,而TN-C-S系统在建筑内才分开,可以减少两者之间的电压差。
回复
玄黄
2004年08月09日 15:32:00
3楼
2楼说的本人认同,但是没看到条文说明,不知道是为什么?
回复