2楼
按实际保护层厚度,进行结构计算(复核),如符合结构的安全规定,可由你单位技术负责人出面与监理和设计单位协商解决.一般来讲问题不大.但要注意这不仅是技术问题,还有人际关系问题.
回复
3楼
有检测单位出具报告,不合格报告已出
情况是这样的,接下来就是如何处理了
回复
4楼
一般来说,相差不大基本没什么关系的,施工怎也有个误差啊!如果相差太大,那就要好好处理了!
回复
5楼
裾我了解:钢筋保护层厚度检测一般都不合格,达不到设计要求,只要不是太过格,没事!但最好在报告出来之前做工作
回复
6楼
钢筋保护层不可能严格满足规范要求的。
主筋尽量满足,其他钢筋起码不能漏筋
回复
7楼
小于规范要求时,板下的话应该考虑抹灰解决,板上呢,我认为有了找平层应该问题不大。梁和柱有抹灰层就没事,没有的话,增加。大于规范要求时,得看程度,上下钢筋网的间距有没有变。如果没变,那是板浇厚了,应该没问题
回复
8楼
现在对于钢筋的保护层的要求越来越严,所以要求从施工过程中就应该严格要求。
回复
9楼
同意八楼的观点
回复
10楼
仅仅是保护层不够,采用1:2水泥砂浆粉一下,若有效高度不足,需计算复核,若不够需采取加固措施.
回复
11楼
钢筋保护层的值还涉及到耐久性的问题,也要严格要求。
回复