新手问题-10kV的安全距离
zts
zts Lv.2
2004年08月07日 08:32:11
只看楼主

10KV的高压电缆三相间允许的最短距离要求为多少?还有距离他最近的金属的最短距离要求?

10KV的高压电缆三相间允许的最短距离要求为多少?还有距离他最近的金属的最短距离要求?
免费打赏
wysh
2004年08月07日 09:11:00
2楼
125mm
回复
zts
2004年08月07日 19:40:00
3楼
那是三相对金属的吧,那相间的呢?
回复
stone_21cn
2004年08月08日 18:02:00
4楼

你的说法不严密

设计规程上有要求的:屋外配电装置10KV不同相的带电部分之间的安全净距为200mm;平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为2200mm

回复
zts
2004年08月09日 17:16:00
5楼
原来有分的。我知相间有金属时,金属会产生窝流。但在无办法的情况下是否可以,在相间距一定距离加金属物呢,这个距离有什么要求吗?
回复
西牛望月
2004年08月09日 19:41:00
6楼
回复