围堰设计问题
hdprtli
hdprtli Lv.2
2007年04月30日 16:06:14
只看楼主

施工导流采用二段二期形式,河床地质为砂卵石(漂卵石)基础,围堰采用土石围堰,粘土专墙。请问根据设计规范,围堰以下河床部分,是否要求一定采用防渗体(防渗墙或高喷灌浆等),规范上有什么要求?

施工导流采用二段二期形式,河床地质为砂卵石(漂卵石)基础,围堰采用土石围堰,粘土专墙。请问根据设计规范,围堰以下河床部分,是否要求一定采用防渗体(防渗墙或高喷灌浆等),规范上有什么要求?
免费打赏
xjzxl
2007年04月30日 16:14:58
2楼


对于你说的河床砂卵石基础,最好钻孔取芯确定渗透系数,如渗透较大,必须进行基础处理,主要有灌浆等
如渗透系数不大且总体渗透水量不大,对工程施工基本无影响或渗透水可用抽排等方式解决,那就不需要了
回复
hcxfy.com
2007年04月30日 17:04:21
3楼
砂卵石基础的透水性至少1m/d吧,如果厚度只有1m,应该就不用处理啦,甚至毋须开挖。呵呵,恐怕这是不行的。
对于较大围堰的砂卵石基础来讲,做些防渗处理是必不可少的,不仅可以降低基坑风险,提高堰体稳定性,而且可以大幅降低抽水费用。至于防渗的形式则要看工程规模、围堰重要性、水头、运行时段、地基基础条件和投资等情况综合考虑选择了。
回复
fanguanghuaw
2007年05月01日 17:43:31
4楼
一般说来,现在处理临时围堰的趋势是采取高压喷射灌浆处理,至于类型可采用旋喷灌浆或者摆喷灌浆处理,其类型根据地质情况而定。这是一种比较稳妥的方法。还有一种是预埋花管法在砂卵石地层中灌浆处理,这种施工难度大,工艺复杂,操作起来有点困难,现在乐山沙湾电站尾水渠正采取这种方案。
回复
dongfang0308
2007年05月01日 21:11:17
5楼
关键看砂卵石的厚度,如果较薄,可采取直接开挖齿槽到基岩,然后回填粘土,与上部粘土成为一体。你对于较大围堰的砂卵石基础来讲,赞成3楼的意见,采取高压喷射灌浆、砼防渗墙、复合土工膜防渗等处理方案,目前这些方案在工程上都有成功的应用。
回复
hcxfy.com
2007年05月02日 00:02:44
6楼
乐山沙湾尾水渠主要还是用40cm厚的混凝土防渗墙方案,这是永久工程的一个组成部分。
采用预埋花管法搞小型围堰的防渗处理是一个极大的浪费!不仅钻孔难度大,灌浆材料用量大,成本高出混凝土防渗墙几倍吧!我们现在溪洛渡搞围堰覆盖层灌浆试验,但这仅是作为技术储备和应急预案(国内目前装机第二、最高混凝土双曲拱坝),国内目前大面积用于围堰砂卵砾石层的预埋花管法的工程实例仅可见1958年修建的密云水库主坝防渗帷幕;现在国内有一些水电工程采用了“循环钻灌法”建造围堰覆盖层帷幕也取得了成功,如小湾电站上下游围堰、索风营、构皮滩等,可以参考。
回复
xjsdy-dlx-k98
2007年05月03日 22:03:57
7楼
规范对此没有强制性要求,主要是根据具体情况确定。首先要考虑的是围堰基础的渗流稳定问题,然后才考虑排水的难易问题!!!一般情况下,最好对围堰基础进行垂直防渗处理!!!
回复
zxeti002
2007年08月31日 10:26:13
8楼
回复
nesta-liuwei
2007年09月08日 18:19:30
9楼
尾水渠用高压旋喷来作永久性防渗需要注意些什么?
回复
nesta-liuwei
2007年09月08日 18:20:49
10楼
尾水渠用高压旋喷来作永久性防渗需要注意些什么?
谢谢哪位大哥告诉我下,我正搞这个施工。谢谢
nesta-liuwei@163.com
回复
xingmo0011
2007年10月12日 11:05:17
11楼
回复

相关推荐

APP内打开