求助 关于吹填围堰设计的问题
tumu20100802
2010年08月02日 21:52:57
只看楼主

老家搞航道疏浚工程,方法就是使用吸泥船把淤泥吸出来,通过管线排到陆地上的围堰里,这个围堰约3万多平方,呈“L”型,在这个“L”型的内侧,有几十亩的农田,围堰堰体距离农田仅1米左右,造成农田里的农作物全部被水淹死。这个围堰是中交第二航务工程勘察设计院有限公司设计的,请问,这样的设计符合规定么?[/size]

老家搞航道疏浚工程,方法就是使用吸泥船把淤泥吸出来,通过管线排到陆地上的围堰里,这个围堰约3万多平方,呈“L”型,在这个“L”型的内侧,有几十亩的农田,围堰堰体距离农田仅1米左右,造成农田里的农作物全部被水淹死。这个围堰是 中交第二航务工程勘察设计院有限公司设计的,请问,这样的设计符合规定么?[/size]
免费打赏
tumu20100802
2010年08月02日 21:54:33
2楼
请专业的朋友帮忙解答一下,我自己找了很长时间资料没找到。谢谢
回复
sn_5w1h
2010年08月02日 22:37:10
3楼
设计方面好像没有这方面的要求或考虑,关键看业主的补充条件了
回复
tumu20100802
2010年08月03日 20:16:52
4楼
也就是说设计只考虑容量和安全这些问题,不考虑围堰对周围环境的影响,如果围堰周围不是农田,而是建筑物比如房屋,也可以这样设计么?
回复
yrj007
2011年01月16日 12:41:51
5楼
设计院只能根据业主提供的红线设计,你若是索赔,只能找业主了。
回复
dunxinchun
2011年01月16日 22:18:09
6楼
肯定不合理啊,好设计的前提条件就是既满足工程需要,又要不破坏当地的环境;实在要破坏也要采取措施把影响降低到最低限度。
回复
ffdpm
2011年01月17日 16:09:13
7楼
关键问题是农田是否已临时征用,若征,不存在赔偿问题;若未征,则应考虑补偿。就设计而言,因为是淤泥直接吹填上来,含水量大,是无法避免的
回复
yxq100
2011年01月19日 16:35:41
8楼
围堰内的农田是不是设计成排泥厂了呀?如果是,业主要拆迁补偿的