关于楼板下沉的处理方法
xueyage1972
2007年04月29日 21:29:01
只看楼主

有个工地19#楼二层楼板在施工过程中,由于工作马虎,造成长4800mm,宽3600mm的主卧室楼板下沉,砼以浇筑完成,模板拆除后发现楼板下沉30mm,致使使用空间净空尺寸减少,为了确保净空尺寸,施工单位想将此下沉部位进行剔凿处理,进行砼重新浇筑,请大家给一个正确的处理方案.

有个工地19#楼二层楼板在施工过程中,由于工作马虎,造成长4800mm,宽3600mm的主卧室楼板下沉,砼以浇筑完成,模板拆除后发现楼板下沉30mm,致使使用空间净空尺寸减少,为了确保净空尺寸,施工单位想将此下沉部位进行剔凿处理,进行砼重新浇筑,请大家给一个正确的处理方案.
免费打赏
lzf303893
2007年04月30日 09:55:40
2楼
少30不算多,装修时处理一下不就行了,只是此房有没有人节敢要,这才成问题。所以必须得处理,而且很麻烦。
只有将原砼凿除,加配钢筋,重新浇筑。
回复
xueyage1972
2007年04月30日 11:38:36
3楼
我想大家能给出一个正确剔凿后,如何不存在质量隐患的,合理的,设计允许的方案,请大家帮忙呀
回复
wyzwyz6543
2007年05月01日 00:35:31
4楼
将下沉部分凿除后,钢筋就露出了,无法满足设计要求。建议做加固处理。
1.板下粘钢板。
2.板下粘碳纤维。
当然,这两种加固方案都需经设计人员专门设计,且造价高。
回复
zhaobo014
2007年05月01日 08:47:38
5楼
只有做加固方案了!
回复
chenweijun198211
2007年05月08日 16:03:02
6楼
估计要找加固部门出方案了啊
回复

相关推荐