请教照明配电距离问题
zhangx336
zhangx336 Lv.2
2007年04月29日 20:11:39
来自于照明工程
只看楼主

大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???

大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???
免费打赏
gdx8785
2007年04月29日 20:22:50
2楼
减少每一照明配电回路上的灯的数量
回复
zhangx336
2007年04月29日 20:25:16
3楼
可照明配电一般控制在50米以内吧,而且大型商场照明灯具也多的很啊
回复
fang4922119
2007年04月29日 21:39:04
4楼
或者增加线径
回复
zhangx336
2007年04月29日 22:26:05
5楼
但我觉得这样不经济
回复
zhangx336
2007年04月30日 13:00:39
6楼
自己顶
回复
lixinyu129
2007年05月08日 16:38:12
7楼
规范规定不能超过50米,你可以增加楼层强电间啊!
回复
zhangx336
2007年05月08日 19:23:13
8楼
是做装修电气设计,强电间在土建设计时已经定了.

"规范规定不能超过50米"

请问是哪本规范???



回复
lch999
2007年05月09日 10:15:22
9楼
特别问题要特别处理,增加一个配电箱吧,甲方的要求不能完全认同....
我都想说那边有个灯,我要它亮,但不能拉线,你做得到吗?
甲方是简直无理取闹......
回复
xing-chengtao
2007年05月10日 12:19:06
10楼

hehe
回复
zhangx336
2007年05月10日 12:55:57
11楼
没其它办法了?
回复

相关推荐

APP内打开