大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???
大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???
2楼
减少每一照明配电回路上的灯的数量
回复
3楼
可照明配电一般控制在50米以内吧,而且大型商场照明灯具也多的很啊
回复
4楼
或者增加线径
回复
5楼
但我觉得这样不经济
回复
6楼
自己顶
回复
7楼
规范规定不能超过50米,你可以增加楼层强电间啊!
回复
8楼
是做装修电气设计,强电间在土建设计时已经定了.
"规范规定不能超过50米"
请问是哪本规范???
回复
9楼
特别问题要特别处理,增加一个配电箱吧,甲方的要求不能完全认同....
我都想说那边有个灯,我要它亮,但不能拉线,你做得到吗?
甲方是简直无理取闹......
回复
10楼
hehe
回复
11楼
没其它办法了?
回复