请教照明配电距离问题
zhangx336
zhangx336 Lv.2
2007年04月29日 20:11:39
来自于照明工程
只看楼主

大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???

大型商场每层大概一万平米.,只有三个防火分区,每个分区只有一个强电井,要做装修配电,甲方要求所有照明和插座必须从强电井内的配电箱引出,不能在其它地方加配电箱,可从强电井到它这个分区的照明灯具最远的有100多米,这样不是太远了,压降太大,请问该怎么办???
免费打赏
yuzi40277738
2007年11月04日 11:11:32
12楼
措施上有规定 照明压降应控制在+%5~-% 2之间 

一2KW的照明回路2.5铜线 30m 的压降是-1.9%

LZ可以考虑加大线径 减少负载量 达到集中控制论的目

个人感觉 这样不经济

1.导线粗了 长了
2.配线多了 密密麻麻 的
回复
lei3911
2009年02月19日 09:52:53
13楼
甲方有时确实很让人觉得不可理解 哎 难啊