请教室内空调配线问题——急
lee1211
lee1211 Lv.2
2004年08月03日 11:25:46
只看楼主

有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)

有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)
免费打赏
专业电气人
2004年08月03日 11:36:00
2楼
用三相五孔的空调插座。5x2.5
回复
城市边缘
2004年08月03日 11:48:00
3楼
看看空调是单相还是三相,五匹有可能是三相,可以留个空开代替插座,链接配电。你怎么用两条相线?难道是单相380V的空调?不懂
回复
cad-cop
2004年08月03日 11:52:00
4楼

同意3楼

回复
1234@dq
2004年08月03日 12:00:00
5楼
设一空调配电箱,然后从该箱引6路分别至这6台空调插座,每回路采用三相配电,应该是三相空调,空调插座采用三极五孔的
回复
heartsun
2004年08月03日 12:09:00
6楼
5匹 的 匹 是什么意思啊?
回复
lengfengji
2004年08月03日 12:15:00
7楼
五楼所见略同
回复
江湖任我行
2004年08月03日 12:51:00
8楼

确定是否三相 还是单相 。 配电柜可以用一个,不过在配电柜装7个断路器,一个总是断路器,其余每个断路器控制一个空调。确定一下空调的功率,电流。选择断路器的电流,电线大小,插座的电流大小。确定是否单相,三相 ,选择插座是否单相还是三相。还有电线是三相四线制 还是单相三线制。我认为五匹的空调要用4平方线。


还有只有单相,三相电机。没有两相电机。

回复
dafanchen
2004年08月03日 13:04:00
9楼
1匹=735W
回复
zhaokaikai
2004年08月03日 13:42:00
10楼
以下是引用城市边缘在2004-8-3 11:48:00的发言:
看看空调是单相还是三相,五匹有可能是三相,可以留个空开代替插座,链接配电。你怎么用两条相线?难道是单相380V的空调?不懂

环链式???多粗的线呀。。。能压线吗???

回复
城市边缘
2004年08月03日 14:35:00
11楼
以下是引用zhaokaikai在2004-8-3 13:42:00的发言:


环链式???多粗的线呀。。。能压线吗???


我说的是留空开,为何不可?三台一链路,才20A左右,就算六台也才40多安,10方的线足够了吧(6方也可以了)。

回复

相关推荐