有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)
有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)
确定是否三相 还是单相 。 配电柜可以用一个,不过在配电柜装7个断路器,一个总是断路器,其余每个断路器控制一个空调。确定一下空调的功率,电流。选择断路器的电流,电线大小,插座的电流大小。确定是否单相,三相 ,选择插座是否单相还是三相。还有电线是三相四线制 还是单相三线制。我认为五匹的空调要用4平方线。
还有只有单相,三相电机。没有两相电机。
环链式???多粗的线呀。。。能压线吗???
环链式???多粗的线呀。。。能压线吗???
我说的是留空开,为何不可?三台一链路,才20A左右,就算六台也才40多安,10方的线足够了吧(6方也可以了)。