高压柜
eric791211
eric791211 Lv.2
2004年08月03日 10:58:48
只看楼主

我从环网柜出来的高压电缆进入变电站,可以不用高压柜直接进变压器吗? 如果需高压柜,那一个高压柜够不够? 里面就放一个负荷开关是否就可以?

我从环网柜出来的高压电缆进入变电站,可以不用高压柜直接进变压器吗? 如果需高压柜,那一个高压柜够不够? 里面就放一个负荷开关是否就可以?
免费打赏
专业电气人
2004年08月03日 11:12:00
2楼

直接进变压器应该是不行。

高压柜有进线、计量、提升、配电、联络等一上就是好几面。

变压器小于1250可以用环网柜,也要有进线、配电柜等。

回复
lengfengji
2004年08月03日 12:13:00
3楼
可以详细说明一下吗?
回复
ruoranmasm
2004年08月03日 13:09:00
4楼
以下是引用eric791211在2004-8-3 10:59:00的发言:
我从环网柜出来的高压电缆进入变电站,可以不用高压柜直接进变压器吗? 如果需高压柜,那一个高压柜够不够? 里面就放一个负荷开关是否就可以?

I 服了 U 。

回复
zhaokaikai
2004年08月03日 13:38:00
5楼
以下是引用sx在2004-8-3 11:12:00的发言:

直接进变压器应该是不行。


高压柜有进线、计量、提升、配电、联络等一上就是好几面。


变压器小于1250可以用环网柜,也要有进线、配电柜等。



楼主说得是不是就是第二种情况的负荷开关柜的馈电出线???
回复
天边一只雁
2004年08月03日 14:29:00
6楼

我个人觉得不一定要有计量柜在里面,不过,高压负荷开关柜是一定要的啦,最好有高压避雷器在进线侧,负荷开关+高压限流熔断器组合,这已是最基本的啦。

回复
杰哥
2004年08月11日 12:09:00
7楼
这个问题好像不是行,或者不行,而是楼主没有把问题说清楚。可以说行,也可以说不行,看情况啊。呵呵。回答的问题也是针对一个方面哦。
回复
大海啊大海
2004年08月17日 16:33:00
8楼

当然不行拉。如果直接进变压器室的话,如果变压器要检修,是不是要停上一级的变电站的电?一般都是加负荷柜的。

回复