我从环网柜出来的高压电缆进入变电站,可以不用高压柜直接进变压器吗? 如果需高压柜,那一个高压柜够不够? 里面就放一个负荷开关是否就可以?
我从环网柜出来的高压电缆进入变电站,可以不用高压柜直接进变压器吗? 如果需高压柜,那一个高压柜够不够? 里面就放一个负荷开关是否就可以?
直接进变压器应该是不行。
高压柜有进线、计量、提升、配电、联络等一上就是好几面。
变压器小于1250可以用环网柜,也要有进线、配电柜等。
I 服了 U 。
直接进变压器应该是不行。
高压柜有进线、计量、提升、配电、联络等一上就是好几面。
变压器小于1250可以用环网柜,也要有进线、配电柜等。
我个人觉得不一定要有计量柜在里面,不过,高压负荷开关柜是一定要的啦,最好有高压避雷器在进线侧,负荷开关+高压限流熔断器组合,这已是最基本的啦。