大跨度楼盖为减小净高应采用什么形式?
leioxu705
leioxu705 Lv.2
2007年04月28日 10:25:32
只看楼主

大跨度楼盖为减小净高应采用什么形式?[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-12 22:02 编辑 ]

大跨度楼盖为减小净高应采用什么形式?

[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-12 22:02 编辑 ]
免费打赏
leontrue
2007年04月28日 10:45:29
2楼
井字梁
回复
beau_dai
2007年04月28日 11:22:53
3楼
网梁,箱梁,预应力板
回复
jasonlee131
2007年04月29日 13:15:45
4楼
到底有多大跨,楼主到是说清楚啊...
如果建筑允许的话,梁也可以上翻来做。
回复
frame-shear-game
2007年04月29日 18:39:20
5楼
比如12米的跨度,考虑大开间办公用,要最大限度保留净空,类似你的问题吗?

我见过把梁高做到最大600mm过的,采用密肋梁,间距1200mm。如果还在投标或方案阶段,这样造价绝对不是问题,净空有了,建筑的降层高,多出的几层楼多买的钱绝对比多出的材料费多得多。

如果甲方是强烈要求,算不过就在前面的基础上使用预应力梁(一般来说没那么BT的甲方)
回复
baggioxq
2007年04月29日 20:08:30
6楼
现在有一种新技术,大概叫空腔楼盖吧 适合做大跨 比较节省 没有梁 用的预制构件
应该是密肋梁的原理吧
回复
ougaogong
2007年04月29日 20:16:36
7楼
6楼,你能否详细讲解一下你接触的这个新技术?
回复
cyw2626
2007年04月30日 08:53:11
8楼
用空心楼盖呀,我前天去主体验收就是这样的,跨度很大,交果很好,板厚只有500
回复
huanghaijiang
2007年04月30日 11:57:03
9楼
you xiang xi de dong xi ma?
回复
wy736872729
2007年04月30日 20:02:01
10楼
7楼说的大概是按《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175:2003做的楼盖吧。这种工艺是在钢筋网片之间设置泡沫格、塑料管等架空措施,减轻自重。同时,这些孔洞还能作为其他专业的管线。
回复
yuxue4154566
2007年04月30日 20:12:58
11楼
可以用预应力板啊,然后在上做现浇板,是否适合你呢
回复