预制桩焊接接头是否会对桩身承载力有影响
zkabu
zkabu Lv.2
2007年04月27日 19:29:17
来自于工程监理
只看楼主

事情是这样的,原来打入部分19米的桩,后来改为20米,为了避免不均匀沉降,决定将19米桩多送入1米,待土方开挖后接上1米短桩头,但有人说多一处焊接接头会多损失15%的承载力。有没有这回事啊?

事情是这样的,原来打入部分19米的桩,后来改为20米,为了避免不均匀沉降,决定将19米桩多送入1米,待土方开挖后接上1米短桩头,但有人说多一处焊接接头会多损失15%的承载力。

有没有这回事啊?
免费打赏
zkabu
2007年05月12日 04:44:53
2楼
自己顶一下
回复
jinyuan-zhu
2007年05月13日 01:03:04
3楼
个人觉得不会有太大影响,要有影响的话,可能会影响到抗震(地震时地震波会对桩身产生剪切,以上部较大),具体影响多大,没见过有关试验数据和研究结论,不好说。