PM建模时是否需要把雨棚等构件也建进去
zwb8578
zwb8578 Lv.2
2007年04月27日 15:29:07
只看楼主

我是新人,,请教诸位大哥,,PMCAD建模时是否需要把雨棚也建入模型中,,如过不需要,,,该如何处理

我是新人,,请教诸位大哥,,PMCAD建模时是否需要把雨棚也建入模型中,,如过不需要,,,该如何处理
免费打赏
lsword
2007年04月28日 09:51:08
2楼
我也想问一下!
回复
luo7066511
2007年04月28日 16:52:46
3楼
我们一般是不建的,如果是挑板,建起来也比较麻烦,我们是把荷载算出来加上去
回复
zwb8578
2007年04月29日 13:41:00
4楼
哦,,你们是直接加线荷载吗
回复
floycn
2007年04月29日 13:52:54
5楼
通常不建,一般建模时只建立结构构件,对于非结构构件只考虑荷载就可以了,主要包括:框架结构填充墙、砖混结构120墙、雨篷、玻璃幕墙、屋顶飘架、女儿墙等等!
回复
zwb8578
2007年04月29日 15:44:50
6楼
谢谢指导,,顶
回复
hy-863
2007年05月02日 18:47:04
7楼
请问:出图时侯如何处理?
回复
sunwaygogo
2007年05月03日 09:05:46
8楼
如果是挑板雨蓬,模型可以输入的==悬挑板

如果是有梁雨蓬,更应该输入计算的。
回复
syyjydoit
2007年08月13日 13:52:58
9楼
不用建,最多把弯矩传到节点上。。。。。。。。。。

(个人意见仅供参考)
回复
lipengwj
2007年08月13日 22:34:58
10楼
需要!它将影响到相邻楼板的支承条件和计算结果,对框架梁的抗扭也有一定的影响。