电流互感器二次接地属于什么接地??
fk-dr
fk-dr Lv.2
2007年04月27日 11:12:36
来自于变压器
只看楼主

在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!

在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
免费打赏
xhsdzlx03
2007年05月05日 13:56:37
32楼
电流互感器二次侧接地属于保护接地
回复
zjhyhxx
2007年05月05日 16:38:30
33楼
属于工作接地
回复
zhangsihua1
2007年05月05日 17:19:46
34楼
保护接地,怕感应电压嘛
回复
sopu7758
2009年10月13日 15:29:38
35楼
奇怪,似乎各位所说的“接地”,是三相四线制里的零线,而不是真正的大地。