大家知道为什么接地极要离建筑物3米远吗?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年04月26日 21:42:47
来自于防雷减灾
只看楼主

因为接地极一旦有漏电电流存在,会形成漏电电压,考虑到安全距离,所以要离建筑3米远。

因为接地极一旦有漏电电流存在,会形成漏电电压,考虑到安全距离,所以要离建筑3米远。
wwt56
2007年04月28日 08:24:38
2楼
不是离建筑物3米,而是要离建筑物出入口3米.
回复
hanqiangding@co163
2007年04月29日 13:46:48
3楼
离建筑物出入口3米.主要是安全考虑,防止跨步电压。
回复
tcchezhong
2007年04月29日 15:51:54
4楼
我们采用接地极要离建筑物3米远,是考虑到施工时避免与基础的相互影响.
回复
zyc818219
2007年04月30日 21:09:18
5楼
是与建筑物的出入口3米吗?谢谢。
回复
tmg1420
2007年05月01日 13:09:20
6楼
回复
changemyself
2009年05月07日 09:32:42
7楼
GB50057-94 建筑物防雷设计规范
第4.5.3条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
回复
electricity
2009年05月27日 00:21:21
8楼

跨步电压和距离建筑物几米有什么关系? 就是离建筑物300米, 如果有人走过接地极区域, 还是有跨步电压啊?
回复
zcliang_007
2009年06月02日 14:08:44
9楼
楼上说的对,支持一下。
回复
vicky_simon
2009年06月02日 14:16:20
10楼
学到了,好东西,不错不错,支持一下,谢谢谢谢谢谢谢谢
回复

相关推荐

APP内打开