因为接地极一旦有漏电电流存在,会形成漏电电压,考虑到安全距离,所以要离建筑3米远。
因为接地极一旦有漏电电流存在,会形成漏电电压,考虑到安全距离,所以要离建筑3米远。
2楼
不是离建筑物3米,而是要离建筑物出入口3米.
回复
3楼
离建筑物出入口3米.主要是安全考虑,防止跨步电压。
回复
4楼
我们采用接地极要离建筑物3米远,是考虑到施工时避免与基础的相互影响.
回复
5楼
是与建筑物的出入口3米吗?谢谢。
回复
6楼
回复
7楼
GB50057-94 建筑物防雷设计规范
第4.5.3条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
回复
8楼
跨步电压和距离建筑物几米有什么关系? 就是离建筑物300米, 如果有人走过接地极区域, 还是有跨步电压啊?
回复
9楼
楼上说的对,支持一下。
回复
10楼
学到了,好东西,不错不错,支持一下,谢谢谢谢谢谢谢谢
回复