昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?
昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?
检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电
低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?
大家在设计中是如何考虑的?
2楼
“欠压脱扣”,你说的应该叫失压脱扣吧,一般用在有备用电源的系统,当正常电源断电,装有失压脱扣的非一二级负荷回路跳闸,备用电源自动(或者手动)投入,给一二级负荷供电。
回复
3楼
楼主说的是小区的。。。总开关设计成来电自复的好不好?省得电工去变电所合闸了。
回复
4楼
以下是引用城市边缘在2004-7-27 9:33:00的发言:
“欠压脱扣”,你说的应该叫失压脱扣吧,一般用在有备用电源的系统,当正常电源断电,装有失压脱扣的非一二级负荷回路跳闸,备用电源自动(或者手动)投入,给一二级负荷供电。
边缘城市说的对,你的小区估计是这样设计的,如果本来就没有备用电源系统,就没必要设计失压脱扣。
回复
5楼
楼主的问题可以扩展一下:什么情况下需要失压保护?什么情况不需要?
回复
6楼
如果没有三相负荷可以取消失压保护
回复
7楼
以下是引用wys-3638在2004-7-27 11:42:00的发言:
如果没有三相负荷可以取消失压保护
不太明白兄弟的意思。
回复
8楼
欠压脱扣器是一种特有效的保护方式,不可轻易取消;但是目前欠压脱扣器他有一个缺点,就是
无法区分故障(非全相,很关键;而且还受接线的影响)与正常停电(任何三相同时停电均可,
因其不会造成三相电机损坏);在此呼吁制造厂能够解决这一问题,即任何非全相运行情况下,
断路器能够欠压脱扣;任何三相同时断电情形,不予脱扣,有利于大面积停电情况下,快速恢复
供电,避免过多操作。
回复
9楼
楼主所说的欠压(或失压)脱扣我认为是防止带负荷合闸而配置的。
回复
10楼
怎么越说越复杂了?小区如果没有备用电源,我是不装。
回复
11楼
欠压脱扣的主要用途是保护用电设备。。咋成了实现配电功能的元件了。。佩服大家的招数。。。
我就不用。。
回复