这样的地下室房间需要机械排烟么
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2007年04月26日 11:31:06
来自于通风排烟
只看楼主

一建筑高度为38m的十二层住宅楼的地下室,走道两侧均为不开窗的储藏室,总面积约为850平米,总长为57.7m,宽为15.1m,这样的需要地下室需要做机械排烟或者通风么。谢谢大家。

一建筑高度为38m的十二层住宅楼的地下室,走道两侧均为不开窗的储藏室,总面积约为850平米,总长为57.7m,宽为15.1m,这样的需要地下室需要做机械排烟或者通风么。谢谢大家。
b444327b36765b48cb5b.rar
0 B
立即下载
免费打赏
toplhc
2007年04月26日 18:09:20
2楼
看不到图,只看到几条轴线

储藏室的原则是存放可燃物较多则做排烟,超过20米的内走道则做排烟

至于通风,要看你存放的物品是否对温湿度有要求,不能太潮湿或者散发热量等,一般情况建议做一下通风,如果物品不详,考虑4-8次换气次数
回复
jiwenbo_jim
2007年04月27日 11:46:43
3楼
需要
回复
wanlingqq
2007年04月27日 13:05:53
4楼
谢谢斑竹,图纸可能是在版本转化的过程中丢失了部分数据。
回复