各位大侠,你们觉得屋面给水管道沿水平方向敷设好看,还是沿屋面走坡敷设好看.是否有相关规范要求?
各位大侠,你们觉得屋面给水管道沿水平方向敷设好看,还是沿屋面走坡敷设好看.是否有相关规范要求?
22楼
希望多发图交流一下.
回复
23楼
我发图的目的是希望大家多给指导意见,但好像~~~~~~~~~~~~
回复
24楼
卫生间标准很高啊 都用的不锈钢管 水泵管道下的钢支座跟地面一定要固定好才行
回复
25楼
已固定。现场已经整改得七七八八,等我有空了,再把现场一些精彩图片发上来,大家交流交流
回复
26楼
卫生间的排水从墙走更好!
回复
27楼
我顶,多传一些站内的
回复
28楼
第5张照片
1.没见进出口阀门
2.没有设泵前过滤器
3.出口单向阀是一个费钱的形式。可选用对夹式的
4.用球阀做排放阀不合适,操作频繁,容易泄漏
5.用料不规范,镀锌管一般不用来焊接
6.温度不高的话,出口可以不用软连接
回复
29楼
不错
回复
30楼
ding
回复
31楼
喷淋头应该整改,否则保护半径不够.