该建筑为小高层13楼,地下一层为人防,内有消防水池,生活水池,给水泵,无车库。是否需设自喷系统?给水管是否能穿越人防?如果不能该做何种处理?
该建筑为小高层13楼,地下一层为人防,内有消防水池,生活水池,给水泵,无车库。是否需设自喷系统?
给水管是否能穿越人防?如果不能该做何种处理?
2楼
一.既然是人防工程就应该设计自喷;
二.给水管不是能穿越人防,走夹层.
回复
3楼
平战结合,消防、喷淋按平时设计,在所有穿防护单元隔墙处设防护阀门,详人防规范。
给水管可穿人防,有条件尽量不穿,上部排水管不得进入人防地下室。
回复
4楼
谢谢各位了,再问一下,我的排水管已经放在夹层里了,给水管是否也能放在里面,因地下室有生活水池和给水泵,给水管比较多,怎样布置才算合理??
回复
5楼
给水管可以穿,但要做处理,详人防规范,至于做不做喷淋确实要看平时的功能了,如果人经常停留或可燃物较多,比如储藏室、自行车库等要做,另外如果人防面积大于1000平米也要做,人防防火规范里有规定
回复
6楼
给水管可以穿越人防。但在内侧要加装防爆波阀,穿越管要用陈塑钢管。
可以设计消防喷淋,管道如果要穿越人防同样要在内侧加装防爆波阀。
回复
7楼
给水管可以穿越人防,但要加防爆波阀门,并且管道是一次埋成管,就是管道上直接焊接止水翼环,将整根管道按套管形式预埋,出于施工方便考虑,该段管道最好两侧出墙体150-200mm。
回复
8楼
可以让建筑局部降板做夹层,非要穿就要加防爆波阀门
回复
9楼
如果该人防面积大于1000平方米就因设自动喷水灭火系统,但防火分区按500平方米划分。
与人防无关的给水管不得进入人防内,可在夹层内设置。
回复