求助球磨机起动方案
fukaix
fukaix Lv.2
2007年04月25日 16:03:38
只看楼主

我公司是做成套开关柜的,现一客户要求附带设计其矿厂用的球磨机起动控制柜.内用BP4频敏变阻器.以前没有做过.该如何设计?求助各位--------

我公司是做成套开关柜的,现一客户要求附带设计其矿厂用的球磨机起动控制柜.内用BP4频敏变阻器.以前没有做过.该如何设计?求助各位--------
免费打赏
kfhsp
2007年05月09日 23:01:40
2楼
首先你要根据“球磨机”的规格如:1.83*7.1米或其他型号,配套电机功率是**KW。
根据电机功率选配“BP4”型频敏变阻器;因为“BP4”属带铝制短路环的特殊配套启动附件,能够满足重载启动的需求,但选用时要留有足够的余量,防止启动此数的增加而损坏设备。
回复
kfhsp
2007年05月09日 23:14:16
3楼
然后你再配上2台CJ12-600A的交流接触器,一台接主电路;另一台接电动机绕线转子启动回路,启动完毕后短接转子绕组(因为正常情况下,BP4型频敏变阻器时串接在JR型电动机的转子回路中)
回复
yangchungounchen
2007年05月14日 16:46:06
4楼
他们说得对,好好看看相关资料 ,大致都一样的,主要是选型时要反握好
回复
liuliwh
2007年05月15日 16:41:05
5楼
球磨机均属于重载启动,BP4G频敏器串入电机转子回路中的启动电流最少有2.5Ie,使水电阻启动器启动电流不超过1.3Ie,现在水泥厂都用水电阻启动器了。我是电机厂专做电机启动柜的,有专用水电阻启动器产品。liuliwh@163.com
回复
fukaix
2007年06月06日 15:19:30
6楼
非常谢谢大家,现在我已经做出来了.
回复
hubangnan
2007年10月27日 19:16:43
7楼


我现在设计水泥厂,煤磨电机要用水电阻启动,和我联系,QQ:459475866
回复