10KV球磨机电机刷架拉弧
djjflove
djjflove Lv.3
2011年03月14日 18:56:49
来自于继电保护
只看楼主

前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。

前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。

DSC_0000002.jpg


DSC_0000003.jpg


DSC_0000004.jpg


DSC_0000005.jpg


DSC_0000006.jpg


DSC_0000007.jpg


DSC_0000008.jpg


DSC_0000009.jpg


DSC_0000010.jpg


DSC_0000011.jpg


DSC_0000012.jpg


DSC_0000013.jpg

zzg596
2011年03月15日 11:22:38
2楼
电刷与滑环接触不好,或滑环间有碳粉未清除
回复
wyzh9
2011年03月15日 16:03:14
3楼
应该是转子近似开路造成的,检查启动柜液体是否干了吧。
回复
cao52579088
2011年03月15日 16:44:08
4楼
10KV还有绕线转子的,见识了

[ 本帖最后由 cao52579088 于 2011-3-15 16:45 编辑 ]
回复
冬天的雨
2011年03月16日 09:55:27
5楼
可能是液阻柜内液体电阻过大引起
回复
xiaohaha12
2011年03月16日 10:25:05
6楼
应该是液阻不均匀导致转子三相电压不平衡
回复
rui_8970
2011年03月16日 12:21:24
7楼
这个不懂,学习啦!哈哈
回复
gn125
2011年03月16日 12:36:43
8楼
问题在液阻柜,液阻不平衡(或断路)使得其中一相电流增大。
回复
nanhu006
2011年03月16日 14:59:35
9楼
没见过进来学习
回复
wq-lin
2011年03月16日 15:21:58
10楼
学习中!!!待解!
回复
chenrongtao
2011年03月16日 15:44:47
11楼
柜子是我老家的,这个我不懂
回复

相关推荐

APP内打开