一清水房~七层`卫生间下沉500MM~未填土~冷热水暗管``室外给水管已经安装好~`请教是先装排水还是给水管`或工作流程??
一清水房~七层`卫生间下沉500MM~未填土~冷热水暗管``室外给水管已经安装好~`请教是先装排水还是给水管`或工作流程??
2楼
先做大管,后做小管,有压力的管道让无重力流管道。也就是先做排水,后做给水
回复
3楼
那打槽的时候大便器不是很容易损坏??
回复
4楼
回复
5楼
我觉得先做排水再做给水
回复
6楼
无压管道施工时更要精细些。
回复
7楼
和道的避让关系2楼说得较贴切.但纠正一点.是压力流管道让重力流管道.不是"无重力流"。在给排水中,一般是小管让大管。是一般!
回复
8楼
这属于降板式卫生间,应该先做排水支管,吊洞后由土建做防水一道,然后做排水,做完排水后在做给水管道,给水管道应该在进卫生间部分用弯头下翻10cm左右,做完给水后由土建回填卫生间,回填后找平,再做防水一道,再做找平,贴地砖.
回复