130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。是否少了??双卫生间是否应单独回路?
130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个
照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。
刚才看了一下《措施》,提高型住宅应配出2个卫生间插座回路。
我现在没做,审图会不会不通过啊?
那就应该考虑照明一个回路,普通插座2个回路,空调一个回路,卫生间插座一个回路,热水器一个回路,共计6个回路,考虑8个KW比好一些
那么双卫不是双要多出二个回路?
还有厨房呢?不需要单独回路吗?相关推荐