住宅配电箱回路分配-->liangjie转移
study-e
study-e Lv.2
2004年07月23日 12:01:15
只看楼主

130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。是否少了??双卫生间是否应单独回路?

130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个


照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。


是否少了??双卫生间是否应单独回路?

免费打赏
大胡子
2004年07月23日 12:39:00
2楼
卫生间最好单独回路。
回复
study-e
2004年07月23日 12:45:00
3楼
以下是引用大胡子在2004-7-23 12:39:00的发言:
卫生间最好单独回路。


刚才看了一下《措施》,提高型住宅应配出2个卫生间插座回路。


我现在没做,审图会不会不通过啊?

回复
双月
2004年07月23日 13:05:00
4楼

130--150m2,6kW?

小了吧,我会考虑8KW。^_^

回复
ddsjobs
2004年07月23日 13:52:00
5楼

除了卫生间里面一般插座来一路外,里面热水器插座还该来一路。你那空调也完全可以用一拖俩的啊,用不着间间单独来回路哦~

回复
江南小生
2004年07月23日 14:04:00
6楼

那就应该考虑照明一个回路,普通插座2个回路,空调一个回路,卫生间插座一个回路,热水器一个回路,共计6个回路,考虑8个KW比好一些

回复
ddsjobs
2004年07月23日 14:09:00
7楼
大虾,我在大连这边做的、看的无论是小区还是超高层公寓,大都是留了热水器插座的。
回复
sxywmx
2004年07月23日 14:44:00
8楼

我也会考虑8KW的,热水器要留回路的。

回复
study-e
2004年07月23日 14:45:00
9楼
以下是引用linjianming在2004-7-23 14:04:00的发言:

那就应该考虑照明一个回路,普通插座2个回路,空调一个回路,卫生间插座一个回路,热水器一个回路,共计6个回路,考虑8个KW比好一些


那么双卫不是双要多出二个回路?

还有厨房呢?不需要单独回路吗?
回复
ddsjobs
2004年07月23日 15:22:00
10楼
厨房一般都是一个回路的,卫生间里除了热水器插座外可以两卫一个回路
回复
study-e
2004年07月23日 16:00:00
11楼
那要十几个回路了。
回复

相关推荐