住宅配电箱回路分配-->liangjie转移
study-e
study-e Lv.2
2004年07月23日 12:01:15
只看楼主

130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。是否少了??双卫生间是否应单独回路?

130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个


照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。


是否少了??双卫生间是否应单独回路?

免费打赏
wl220@dq
2004年07月26日 07:58:00
12楼
一般我会考虑8KW,不过主要在空调上面,一般现在这样的房空调3个是要考虑,最好再预留一个回路,卫生间要单独一个回路,当然他应包括热水器回路了.共应8个回路左右.
回复
板桥傻子
2004年07月26日 10:28:00
13楼

一般我会考虑8kW,每个空调一个回路,其它的和其他人差不多了。

回复
1234@dq
2004年07月31日 13:39:00
14楼
一个卫生间插座一个回路,热水器不需要单独设回路,空调每个回路最多带两个空调插座
回复
yqwxf
2004年07月31日 14:18:00
15楼

照明一路(有地下室时,地下室照明单设一路,审图要求),一般插座一路,厨房插座一路,卫生间插座一路(双卫可以考虑各设一路),空调两路。我感觉6KW够用了,如果用7KW,10平方毫米进线有点小,需加大截面了。

回复
ybs2004
2004年07月31日 16:54:00
16楼

我们这边一般是卫生间和厨房共一个回路,卫生间里预留了热水器的插座,空调分两路,照明一路,普通插座一路,共五路。

回复

相关推荐