室外排水管到不能埋深不能满足规范要求如何处理?
hitliuzj
hitliuzj Lv.3
2007年04月24日 18:32:45
只看楼主

如题! 本工程属于老房子改造,建筑类似四合院内套一个福建的圆桶土楼,由于一层地板四周有两层结构一层地梁,一层基础。0.00到-0.35为地梁,-0.900到-2.135为基础,中间部分约600为填土,应该可以穿过管道。内部室外有雨水管道DN300、污水管道需要排出。依据规范,以-0.900为控制点,末端覆不及350,且内部通道设计过车。 《规范》指出,车行下管道覆土需700以上。不能满足应做处理。

如题!
本工程属于老房子改造,建筑类似四合院内套一个福建的圆桶土楼,由于一层地板四周有两层结构一层地梁,一层基础。0.00到-0.35为地梁,-0.900到-2.135为基础,中间部分约600为填土,应该可以穿过管道。内部室外有雨水管道DN300、污水管道需要排出。依据规范,以-0.900为控制点,末端覆不及350,且内部通道设计过车。
《规范》指出,车行下管道覆土需700以上。不能满足应做处理。
怎么处理,比较经济合理,请各位大虾给个建议,谢谢!
考虑过硬化路面,但是以后管道检修问题比较大
免费打赏
pretty33
2007年04月25日 10:09:29
2楼
对管道本身做加固和对路面结构进行加固
回复
redmanplay
2007年04月25日 11:16:20
3楼
在小区的排水管中很多这种情况出现,一般都是做混凝土全包基础就行,以前的国标图集上有全包基础的标准图,新版的图集不知道为什么没有了
回复
hitliuzj
2007年04月25日 12:27:09
4楼
"混凝土全包基础",以后管道维护是不是不方便,而且现在情况不是局部交叉问题,是大片的区域
回复
pzhwutom
2007年04月26日 08:15:10
5楼
可以请结构专业复核,或者做成非标准的暗渠或者加钢套管。
回复
青城山590325
2007年04月26日 09:38:18
6楼
混凝土管做钢筋砼包封处理,塑料管外加钢套管处理,
回复
lbk19780911
2007年07月04日 21:55:59
7楼
楼上的,你的回答很对,可是包封怎样处理呢?我没有做过,可以给写参考吗?
回复
fangfeinidexin0898
2007年07月09日 11:28:22
8楼
包封处理有图籍查看.