[锅炉]锅炉房回油量的确定
crane_l
crane_l Lv.2
2007年04月24日 14:46:12
只看楼主

锅炉管道的计算流量应按锅炉房最大计算耗油量和回油量之和计算,查了相关手册及措施,回油量都没有明确给出,不知道设计时如何确定?

锅炉管道的计算流量应按锅炉房最大计算耗油量和回油量之和计算,查了相关手册及措施,回油量都没有明确给出,不知道设计时如何确定?
免费打赏
xingqiu_apaqi
2007年05月10日 09:46:47
2楼
是的,太对了,我们也是这样的,没有个具体的规定,真是
回复
fallweed
2007年05月17日 21:26:56
3楼
一般为喷油嘴额定出力的15%~50%