当地电业部门给我们住宅小区做变配电的设计:变压器(油)1000KVA,VV-3*185+50进入控制柜,HDX13-2500A和DW15-2500A做总控制,分6路进入配电柜,分6路出线。其中4路:VV22-3*150+50,直接埋地,每路用正泰NM10-600/330保护;另2路:VV22-3*50+16埋地出线,每路用NM10-250/330保护。配电距离约120米。变压器接地线为铜线35平方。本人总感觉有问题,但自己是外行,人家又是权威部门的设计,所以不敢妄加评论,请行家里手帮忙分析一下,不胜感谢!

2004年07月22日 15:56:00
12楼
以下是引用ruoranmasm在2004-7-22 15:35:00的发言:
开关保护不了电缆。应该是电缆电流大于开关整定电流。

这到不一定,“应该是电缆电流大于开关整定电流”应该改为“电缆载流量应大于等于长延时脱扣器的整定电流”,有的断路器的额定电流就是长延时脱扣器的整定电流,而有的不是,其长延时脱扣器的整定电流是可调的,为额定电流的n倍,n小于1。不清楚楼主所说的断路器是否有此功能。

回复
ruoranmasm
2004年07月22日 16:14:00
13楼
还是你缜密,详细,又学到一招。呵呵。THS!
回复
zhoushu8
2004年07月22日 16:50:00
14楼

电力部门最“痞”,楼主说的就是例子。

线路太小了,小得无法容忍,明显的是制造瓶颈,这是电力部门最阴险的一招,招术简单但赚钱有效。

你1000KVA的容量,用了200KW就会烧掉线路,然后你得找他修,他就说你的负荷大啊,得增容,换1600的变压器吧。

用户还都相信他,他是权威啊

回复
dreamboat
2004年07月22日 17:42:00
15楼
感谢各位行家指导!我核实了一下,变压器到配电箱接地线是16平方的铜线,不知此断面有何要求?现在使用来看,经常跳闸,但后面的分闸从来没跳过,只跳总闸.他们刚开始把计量柜到配电柜的接地铝排之间用2根2.5平方的铜线联起来,结果一天晚上,突然电压增高,灯泡爆裂,第二天有很多用户家的家用电器都烧毁了!他们也有办法,找来了保险公司!!!
回复
dreamboat
2004年07月22日 19:50:00
16楼
回复
dreamboat
2004年07月22日 19:50:00
17楼
回复
han2003
2004年07月22日 21:00:00
18楼
虽然我还不太明白,但是看来是设计上的失误
回复
ruoranmasm
2004年07月22日 23:13:00
19楼
以下是引用dreamboat在2004-7-22 17:42:00的发言:
感谢各位行家指导!我核实了一下,变压器到配电箱接地线是16平方的铜线,不知此断面有何要求?现在使用来看,经常跳闸,但后面的分闸从来没跳过,只跳总闸.他们刚开始把计量柜到配电柜的接地铝排之间用2根2.5平方的铜线联起来,结果一天晚上,突然电压增高,灯泡爆裂,第二天有很多用户家的家用电器都烧毁了!他们也有办法,找来了保险公司!!!

DW15-2500A、NM10-600/330、NM10-250/330 是经常跳那个开关?2500A的?如果这样的话,它的VV-3*185+50电缆还没烧?它的方案的PEN线都不符合规范要求。至于电压过高烧坏电器,应该不关把计量柜到配电柜的接地铝排之间用2根2.5平方的铜线联起来的事情吧?哪位知道的来说说?

回复
dreamboat
2004年07月23日 05:40:00
20楼

是把2根2。5平方的线烧断了。之于现在老跳前面的总闸我也说不明白。后面的断路器型号没问题,是实际安装的型号,总闸的型号没找到,是按图纸说的

回复
dreamboat
2004年07月23日 05:56:00
21楼
一般住户内短路时跳住户内断路器,单元断路器(有时),然后就是总闸,配电分闸从来不跳,请问这种设计合理么?每次跳闸,都是整个小区断电。