[原创]请行家帮忙
dreamboat
dreamboat Lv.10
2004年07月20日 23:40:43
只看楼主

当地电业部门给我们住宅小区做变配电的设计:变压器(油)1000KVA,VV-3*185+50进入控制柜,HDX13-2500A和DW15-2500A做总控制,分6路进入配电柜,分6路出线。其中4路:VV22-3*150+50,直接埋地,每路用正泰NM10-600/330保护;另2路:VV22-3*50+16埋地出线,每路用NM10-250/330保护。配电距离约120米。变压器接地线为铜线35平方。本人总感觉有问题,但自己是外行,人家又是权威部门的设计,所以不敢妄加评论,请行家里手帮忙分析一下,不胜感谢!

2004年07月21日 08:56:00
2楼
进出线的零线太小了,不符合有关规范! 进线应为VV-3*185+95;出线应为VV22-3*150+70 ,VV22-3*50+25!
回复
dreamboat
2004年07月21日 09:30:00
3楼

请问:额定电流为600安的断路器能保护150平方的电缆么?250安的断路器能保护50平方的电缆么?

回复
essorg
2004年07月21日 09:35:00
4楼
同意楼上的意见,电业部门的设计是冲造价进行的,造价G,取费G,如按照其设计,开关没动电缆早就不行了。
回复
tsingting
2004年07月21日 09:43:00
5楼
一看就知道啦,现在还用DW15的断路器。还是正泰的开关。不过支持国货倒是不错。现在的人动辄就是ABB啦施耐德的啦。贵死。
回复
dreamboat
2004年07月21日 10:29:00
6楼

另外:变压器高低压侧都没设避雷器,这样做能行么?现在一打雷就总跳闸,不知什么原因?

回复
luozi8250
2004年07月21日 11:02:00
7楼

变压器接地线为铜线35平方??

开玩笑吧?!

回复
xupinsen
2004年07月21日 19:24:00
8楼
以下是引用dreamboat在2004-7-21 10:29:00的发言:

另外:变压器高低压侧都没设避雷器,这样做能行么?现在一打雷就总跳闸,不知什么原因?



一打雷总跳闸?这可能不是避雷器的问题
回复
大鼻山
2004年07月21日 19:27:00
9楼

电缆小了。

避雷器不可少

回复
ruoranmasm
2004年07月22日 15:35:00
10楼
开关保护不了电缆。应该是电缆电流大于开关整定电流。
回复