当地电业部门给我们住宅小区做变配电的设计:变压器(油)1000KVA,VV-3*185+50进入控制柜,HDX13-2500A和DW15-2500A做总控制,分6路进入配电柜,分6路出线。其中4路:VV22-3*150+50,直接埋地,每路用正泰NM10-600/330保护;另2路:VV22-3*50+16埋地出线,每路用NM10-250/330保护。配电距离约120米。变压器接地线为铜线35平方。本人总感觉有问题,但自己是外行,人家又是权威部门的设计,所以不敢妄加评论,请行家里手帮忙分析一下,不胜感谢!
185+50的总进线????
国标有185+50的线?
没加避雷器????
神仙!!!!神仙!!!
回复
24楼
15楼这样看来他的高压方面也还有问题啊 只是你 没看出来啊
我读书时学校的高压缺相出现了同样的问题哦
回复
25楼
进线太小!电缆规格不负荷规范,搂主说的是单心电缆吧!
回复
26楼
不是,是3+1的。第一级是DW16-2500,不知道为何很小的短路电流就跳闸?如,装修是插座短路。
回复