[求助]钢索配线如何选择钢绞线
mxbtfn
mxbtfn Lv.2
2007年04月24日 12:55:41
只看楼主

两幢楼间敷设电缆,拟采用钢索架空敷设,电缆VV3*150+2*70,跨距40m,请问钢绞线选择多大的较为合适?有哪些注意事项?谢谢!

两幢楼间敷设电缆,拟采用钢索架空敷设,电缆VV3*150+2*70,跨距40m,请问钢绞线选择多大的较为合适?有哪些注意事项?谢谢!
免费打赏
xx_691214
2007年04月27日 18:06:28
2楼
请教一下电信部门,他们野外架空线都是钢绞线,个人认为:70mm2.