消防控制室的安全出口必须直接通往室外吗?《电气设计规范》上面只是要求门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米即可。而《建筑防火规范》要求直接通往室外。请教各位究竟执行哪一个规范?

消防控制室的安全出口必须直接通往室外吗?《电气设计规范》上面只是要求门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米即可。而《建筑防火规范》要求直接通往室外。请教各位究竟执行哪一个规范?
大胡子
2004年07月20日 17:27:00
2楼
以《火规》为准。
回复
笑看人生69
2004年07月21日 09:11:00
3楼
只设一个直通室外的出口行了不?
回复
yin_yigang
2004年07月21日 09:24:00
4楼
以严的为准,关乎人的生命,
回复
cqlm761207
2004年07月23日 16:24:00
5楼
应直通室外,重庆消防局是这样要求的
回复
asi
2007年11月26日 15:59:02
6楼


《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
属于强条
回复
asi
2007年11月26日 16:05:57
7楼
关于消防控制室的门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米要求与《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

第11.4.4条并不矛盾呀,应该说是相辅相成的,不能说应该执行哪一个规范,而是应该都执行!

有些情况下某几个规范要求严格程度不同,那么我们应该按要求高的设置,满足了要求较高的,

那么要求较低的肯定也满足了
回复