消防值班室的设置
笑看人生69
2004年07月20日 17:10:18
来自于防雷减灾
只看楼主

消防值班室(没有消防联动设备)可与配电室合并设置吗?

消防值班室(没有消防联动设备)可与配电室合并设置吗?
免费打赏
笑看人生69
2004年07月20日 17:25:00
2楼
《电气设计规范》上面说明消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置,请教这些部门指哪些部门?可以是配电室吗?
回复
lengbing
2004年07月20日 20:12:00
3楼
配电室的值班室或许可以考虑哦。
回复
study-e
2004年07月20日 23:29:00
4楼

配电室的值班室可兼做消防控制室.

回复
soso@dq
2004年07月21日 10:36:00
5楼
同意楼上
回复
江南小生
2004年07月21日 14:11:00
6楼

《民规》规定

4.5.6 有人值班的配变电所,应设单独的值班室(可兼控制室)。当有低压配电装置室时,值班室可与低压配电装置室合并,此时在值班人员经常工作的一面或一端,低压配电装置到墙的距离不应小于3m。高压配电装置室与值班室应直通或经过走廓相通,值班室应有门直接通向户外或通向走廓。

回复
shenfg
2007年12月29日 23:29:40
7楼

你这所谓的“控制室”不是消防控制室啊,应该是变配电控制室吧?!
回复