求助:AB的150系列软起动器使用
zsblovetrain
2007年04月24日 09:18:59
只看楼主

我用的AB的150系列软起动器,厂家说控制线掉电后软起动器停止工作,要是运行中控制线掉电是不是负载就不工作了????

我用的AB的150系列软起动器,厂家说控制线掉电后软起动器停止工作,要是运行中控制线掉电是不是负载就不工作了????
pipi.exe
2007年06月26日 16:12:31
2楼
那当然了,这也算是安全措施啊.但是控制的电你从那里引的啊,最好与主电路连锁.
回复
kangdavvvf
2008年10月17日 15:45:14
3楼
漯河恒义达电气设备有限公司
http://www.hengyida.cc
产品理念:提供高可靠性产品,为用户节省投资。
服务理念:提供高效优质服务,为客户分忧解惑。
发展理念:服务中小民营企业,与客户一道发展。
文化理念:包容、学习、创新、高效,与企业共同发展。

西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路 智能型
STR系列B型电动机软起动器.是具有多种保护功能的软起动单元,适用于风机、水泵、传送带及重负载起动,结构为壁挂式,其主电路有九个接线端子,除R.S.T.(电源进线)U.V.W.(接三相电机)外,还有U1.V1.W1.三个外接旁路接触器的专用端子,同时还预留有外部起动、停止、故障、复位、旁路控制、起动完成等接口,因此非常适用于开关柜厂或集成配套商选用。STR系列B型软起动器外接旁路接触器后仍对电机有保护功能,所以不需另加电机保护元件。用B型软起动器作为起动元件成套为G型软起动控制柜。
http://www.hengyida.cc

STR软起动器典型应用
1.钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。
2.高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵、通风系统、空调冷冻站循环泵,消防及喷淋泵的控制。
3. 力供热系统的锅炉供水泵,引风机电机的控制。
4. 电站二次回路的供油泵,供气压缩机、渗漏及检修排水泵控制。
5.汽车天然气加气站的压缩机控制系统。
6.风力发电主发电机起动系统。
7.水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。
http://www.hengyida.cc

西安西普STR系列软起动器
西安西普STR系列A型软起动器 ---内置旁路,集成型
西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路,智能型
西安西普STR系列C型软起动器 --- 汉显/英文型
西安西普STR系列L型软起动器 ------ 标准型
西安西普STR系列G型通用软起动控制柜
西安西普STR系列抽屉式软起动控制柜
西安西普STR系列成套控制柜
西安西普风力发电控制柜
西安西普CNG加气控制柜
西安西普变频器
西安西普低压开关柜
http://www.hengyida.cc
回复

相关推荐