发电机升压后PT开口三角电压为77V左右,保护装置报定子接地。经检查发电机及母线无异常,将PT拉至柜外检查也无异常。再次升压后正常。本人怀疑是谐振造成的,但我厂PT柜上装有微机型消谐装置,请各位大虾帮忙分析,多谢!

发电机升压后PT开口三角电压为77V左右,保护装置报定子接地。经检查发电机及母线无异常,将PT拉至柜外检查也无异常。再次升压后正常。本人怀疑是谐振造成的,但我厂PT柜上装有微机型消谐装置,请各位大虾帮忙分析,多谢!
hjmili001
2007年04月24日 10:53:34
2楼
怎么没有高手呀?
回复
agui369
2007年04月24日 13:46:47
3楼
开口三角的二次接线是否正确,开口三角的PT极性是否接对了,同时PT的一点接地是否正确.谐波也是有可能的,可以通过测量开口三角电压的频率来判定是否有谐波.
回复
t_yf18
2007年04月25日 15:43:46
4楼
首先可以排除谐振与否的,方法在看相对地电压,谐振时不会有一相电压为零或接近于零,而另两相电压升高至接近于线电压的现象。

其次,看该PT装的位置,如果是在机端,那么在发电机内部靠近首端附近23%左右发生单相接地时,零序电压就有约77v左右。但你们检查了发电机无问题,这个可以基本排除。(其实如果由于振动等造成瞬间接地也是可能的,不能完全排除)

第三,PT中性点是否按照要求接地良好(以前有击穿保险的,也可能击穿)。

第四,PT本身有可能出现问题,从后续过程看,PT一次或二次接触不良是完全可能存在的,如果是永久故障的话应该不会没有经过其他的处理有正常了的。

第五,不要完全相信微机消谐装置,这玩意儿很多时候是不可靠的!!