消防用电互投问题
gao288
gao288 Lv.4
2004年07月19日 12:44:23
只看楼主

北京一工程,消防属于二级负荷,规范规定二类建筑消防用电,应按二级负荷两回路供电。我在地下车库设一动力箱,互投,分引至潜污泵、进风机、排烟风机、喷淋泵、防火卷帘、的所有的控制箱。1.消防用电和普通动力用电和用一台电源箱,是否可以。2.消防用电为二级负荷,不末端互投(如排烟风机、防火卷帘)是否可以。3.地下车库为二级负荷,你们画图时,双电源互投放在哪里,低压配电柜?还是层照明箱?

2004年07月19日 15:33:00
2楼

1.可以

2.不可以

3.放在末端,照明箱。

回复
study-e
2004年07月19日 15:42:00
3楼

1、可以,最好分开设。

2、必须末端切换。

3、在末端。但不一定是照明箱哦。

回复
gao288
2004年07月19日 15:51:00
4楼
2. JCJ/T 16-92 24.9.2,只是规定一类建筑为末端互投,整个规范未规定消防为二级负荷时一定要末端互投啊。
回复
gao288
2004年07月19日 15:54:00
5楼
3.地下照明为二级负荷,只要双电源就可以,没必要末端互投吧,向下引两路电源,太浪费了吧。
回复
ppd_nyy
2004年07月19日 17:40:00
6楼
引一路电源给地下室普通照明,但需设置部分灯具带蓄电池
回复
poplhx
2004年07月19日 19:01:00
7楼

潜污泵需要单电源

1.消防用电和普通动力用电和用一台电源箱,是否可以。

不可以

2.消防用电为二级负荷,不末端互投(如排烟风机、防火卷帘)是否可以。

末端要互投的配电箱,要双电源开关的

3.地下车库为二级负荷,你们画图时,双电源互投放在哪里,低压配电柜?还是层照明箱?

当然是地下的照明配电箱了(双电源)但是插座回路不能走双电源,要有一个单电源的配电箱

回复