[讨论]能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?
wysh
wysh Lv.13
2004年07月19日 08:30:47
来自于断路器
只看楼主

能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?

能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?
城市边缘
2004年07月19日 08:56:00
2楼
C65N有直流特性的吗?
回复
yukanlee
2004年07月19日 10:09:00
3楼

以下帖自C65N产品样本,供参考:


断路器直流应用
断路器用于直流电路应考虑:
 额定电流由设备功率决定。
 额定电压决定了需用几极断路器串联工作。
 安装点可能出现的短路电流值不应超过附表
规定。
 蓄电池出线端短路电流的计算:
直流系统中断路器的分断能力
(括号内为分断极数)
断路器型号 额定电流 直流分断能力 (kA)-L/R<0.015S 电磁保护*
(A) ≤60V 125V 125V 250V 校正系数
C65H 1-63 20(1P) 25(2P) 40(3P) 50(4P) 1.38
NC100H 63 -100 20(1P) 30(2P) 40(3P) 20(4P) 1.42
根据接地方式不同选择分断极数
通过直流电池和短路电流计算根据欧姆定律
Isc = Vb/Ri
Vb = 最大放电电压 (电池充满电)
Ri = 电池的内阻值 (通过由制造方根据安时数不
同给出)
例:
 电池容量:500安时
 最大放电电压:240V (110块2.2V)
 放电电流:300A
 内阻:每块电池 0.5 毫欧姆
Ri = 110 X 0.5/1000 = 0.055 Ω
Isc = 240 = 4.4kA
0.055
可见在直流系统中,电源短路时的短路电流相
对较小。
注:如果电池内阻未知,可近似计算:Isc = KC
C = 电池容量 (A)
K = 系数,接近 10 但不超过 20。

回复
wysh
2004年07月19日 12:27:00
4楼

谢谢明清了。

那么二次熔丝应该没有交直流之分的对吧。就是看到熔丝上面写的250V~心里就不爽。

回复
xw8765
2004年07月19日 19:26:00
5楼
完全可以放心应用!熔断器也没有问题,只要额定电流满足要求即可!
回复
stone_21cn
2004年07月19日 20:22:00
6楼

对于保护来说,现在规定必须用直流断路器,国内的一般用北京人民电器的,进口的我一般用ABB和西门子、LG的,C65N没用过,直流断路器与交流断路器区别最大的就在断弧能力上,这跟直流的特性有关。


交流断路器不能用在直流回路!

回复
wysh
2004年07月20日 09:45:00
7楼
楼上的意思是不可以代用了?
回复
城市边缘
2004年07月20日 09:54:00
8楼
也想知道用交流的断路器来保护直流会是什么样子?
回复
hsr
2004年07月20日 16:20:00
9楼

我见过,没什么特别的

放大一级就行了

回复
lligangg
2004年07月20日 16:32:00
10楼
放大一级可能不行
回复
wysh
2004年07月20日 18:51:00
11楼
9楼和10楼的朋友能说详细点吗?比如原因
回复

相关推荐

APP内打开