[讨论]能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?
wysh
wysh Lv.13
2004年07月19日 08:30:47
来自于断路器
只看楼主

能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?

能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?
linwenxiang001
2009年01月07日 14:43:53
12楼
能说详细点吗:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
xianliangli
2009年01月08日 15:53:41
13楼
ABB 的S265的微断,我ABB的800电话咨询,其技术人员解答:可用于直流回路但需要用4P的,用2P首尾串其来用,主要还是考虑交直流灭弧!
回复
lyc443
2009年01月08日 20:45:25
14楼
断路器熄弧直流较交流难,因为交流有电压、电流过零。所以断路器的极限分断能力直流会比交流低。
回复
电隐
2009年01月08日 21:48:31
15楼
交流断路器用于直流回路会造成发生二次回路短路故障时,熄灭电弧的能力是否能够达到。并且交流断路器与直流断路器的脱口曲线不一致。
对于13楼的论友发表的含义补充一下:可用于直流回路但需要用4P的,用2P首尾串其来用,主要还是考虑交直流灭弧! 其目的主要是增加断口熄灭电弧。
个人的意见是:直流回路还是不要采用交流断路器。