C65N断路器为什么不能用在抽屉中
gucy721325
gucy721325 Lv.2
2007年04月16日 13:29:11
来自于断路器
只看楼主

我们的工程师说在MNS柜的抽屉中不能那个用C65的断路器,要用NSC或是NSD的,请教大家这是为什么啊?

我们的工程师说在MNS柜的抽屉中不能那个用C65的断路器,要用NSC或是NSD的,请教大家这是为什么啊?
免费打赏
wym77218
2007年04月16日 18:29:04
2楼
可以放啊,很正常吗.有问题请与我联系wym_77218@126.com 13841227988
回复
ljs1399
2007年04月16日 21:35:14
3楼
C65的断路器只能用于末端.C65N断路器分断短路电流.极限分断短路的电流相关数值达不到
回复
duanjiantcl
2007年04月17日 10:27:34
4楼
C65N的断路器终端的微断,一般在抽屉柜中,极限分断短路的电流相关数值达不到要求.而且没有相关的附件来实现抽屉功能.当然如果是抽屉柜中实现其他的辅助功能是可以的~~~
回复
gucy721325
2007年05月24日 13:10:16
5楼
多谢各位了。后来我自己想了一下,
C65断路器没有长的操作手柄,无法和抽屉的面板联系,不知有没有这方面的原因啊
回复
hyderfas
2007年05月24日 16:27:55
6楼
C65系列微断路器完全可以放在抽屉柜中,有配套的操作把手,但必须保证C65的断流能力满足所在回路的短路容量要求。
回复
ly0702
2007年05月24日 16:54:06
7楼
谁说不能用,为什么不能用,我们就常用
回复

相关推荐